Otto Apocalypse 2023-04-17 16:45:07 | 广东省 安装 | 581查看 4回答
下图的风管是否属于防排烟系统?
项目情况:民用商铺,建筑面积5000左右,地上五层,地下一层
看到大样图有防火包裹做法,但设计说明没有明确风管归属系统,想请问各位:图2是地下一层通风防排烟的图,有2台排风机和70℃防火阀,属于防排烟系统还是普通的通风系统?需要做防火措施吗?
图3连风机都没有,属于通风系统吗?也不用做防火措施?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
70摄氏度防火阀,为普通排风系统,防排烟需要280的
图三为排气扇排风,普通卫生间排风
都是普通排风,防火措施具体看设计说明
2023-04-17 16:46:57
-
属于通风系统,不属于防排烟
2023-04-17 16:46:22
-
都是通风系统
2023-04-17 16:47:30
-
图2、3都属于排风系统 按普通的通风系统考虑就可以了
是否要做防火措施,按设计要求确定。
2023-04-17 16:52:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看