赵鹏 2023-04-17 23:19:13 | 吉林省 安装预算安装算量GQI | 268查看 1回答
电气安装图形算量,夸楼层立管能组成回路么
如题,我一层有一根立管直接穿到五层,然后水平走立管又穿到了六层
一层正常绘制,然后布置立管选择层高到五层底标高,五层画水平管选择底标高布置,用显示相邻楼层找好立管位置连接上一层的立管,水平到指定位置再布置一根立管去六层
布置完检查回路的时候,显示一层的水平管和穿到五层的立管是一个回路,五层的水平管和穿到六层的立管是一个回路,这种情况下能组成一个从首层箱子直接连接到六层的回路么?如果软件真就识别一层一个回路,对计算工程量有影响么
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、跨层的立管是桥架/线槽/组合管道时,用【设置起点】【选择起点】和【桥架配线】功能给桥架配线时,检查回路时可以显示跨层的整条回路。
2、跨层的立管是配管/裸线时,检查回路时不可以显示跨层的整条回路,只能显示当前层。
你属于第二种,是一个回路,对计算工程量没有影响。
2023-04-18 08:49:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看