    剪力墙的一端是暗柱,一端是转角柱,在绘图的时候是画到暗柱和转角柱边还是画到暗柱和转角柱的端呢?我试了两种情况计算的结果不一样,不知道那种正确?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙和柱相交时,应该画到柱的中心点,这样的话可以保证软件计算钢筋的准确性,软件本身就已经考虑了剪力墙和柱钢筋扣减的情况,柱墙相交就像柱与梁相交,都要画到柱的中心点。 其实还有另外一个好处,在自动生成板的时候不会出现类似板不能布置在非封闭空间的提示。

    2010-03-29 21:18:47 

  • 剪力墙的一端是暗柱,一端是转角柱,应该画到中心线

    2010-03-26 14:32:47 

  • 剪力墙和柱相交的情况,为了保证软件的计算的正确性,最好都画到柱中心点或者延伸到另外一边,最好不要画到墙和柱相切。这样可能会因为误差计算出错。

    2010-03-26 14:45:22 

  • 剪力墙的一端是暗柱,一端是转角柱,在绘图的时候应该画到暗柱和转角柱边.