• 柱箍筋加密问题

    柱子主筋要搭接,但是箍筋不要全高加密,应该怎么设置

    问题补充:我先在计算设置设置了绑扎搭接区箍筋加密区间距为200,计算结果为优先考虑此部分,结果导致总根数不理想.理想状态为:上下加密保留,梁柱核心区正常加密.绑扎搭接箍筋根数=(柱高-上下加密-梁柱节点高)/200

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 只能手工设置根数了

    2010-03-26 16:44:05 

  • 那你可以自己输入上下加密区范围即可

    2010-03-26 16:47:07 

  • 柱子主筋要搭接,柱子箍筋的加密范围应该依据设计要求来设置,这是最起码的依据之一。

    2010-03-26 16:47:40 

  • 可以加密,非加密分开布置:比如A8@100/200,A8@100/A6@150等,后面的表示非加密箍筋信息。

    2010-03-26 16:56:26 

  • 软件在计算柱箍筋时要考虑几个加密区:绑扎搭接的话,搭接范围要加密,节点内要加密,基础顶面嵌固部位HN/3部分要加密,非底层柱max(HN/6,500,柱长边尺寸)范围要加密,根据柱所在的楼层,及周围的构件,软件会自动考虑,如果总加密长大于层高则全高加密,否则就不是全高加密,只在加密区范围加密。

    2010-03-26 16:57:09 

  • 柱子主筋采用接形式在计算设置中的搭接设置中的柱筋栏内设置.致于加密区在计算设置栏中柱加密区栏中选按规范计算.软件会自动按03g101p40页中的要求自动计算.不妨一试.验证一下.

    2010-03-26 16:58:31 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!