秋水ぉ伊人そ 2010-03-26 16:39:34 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 786查看 6回答
柱箍筋加密问题
柱子主筋要搭接,但是箍筋不要全高加密,应该怎么设置问题补充:我先在计算设置设置了绑扎搭接区箍筋加密区间距为200,计算结果为优先考虑此部分,结果导致总根数不理想.理想状态为:上下加密保留,梁柱核心区正常加密.绑扎搭接箍筋根数=(柱高-上下加密-梁柱节点高)/200
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
只能手工设置根数了
2010-03-26 16:44:05
-
那你可以自己输入上下加密区范围即可
2010-03-26 16:47:07
-
柱子主筋要搭接,柱子箍筋的加密范围应该依据设计要求来设置,这是最起码的依据之一。
2010-03-26 16:47:40
-
可以加密,非加密分开布置:比如A8@100/200,A8@100/A6@150等,后面的表示非加密箍筋信息。
2010-03-26 16:56:26
-
软件在计算柱箍筋时要考虑几个加密区:绑扎搭接的话,搭接范围要加密,节点内要加密,基础顶面嵌固部位HN/3部分要加密,非底层柱max(HN/6,500,柱长边尺寸)范围要加密,根据柱所在的楼层,及周围的构件,软件会自动考虑,如果总加密长大于层高则全高加密,否则就不是全高加密,只在加密区范围加密。
2010-03-26 16:57:09
-
柱子主筋采用接形式在计算设置中的搭接设置中的柱筋栏内设置.致于加密区在计算设置栏中柱加密区栏中选按规范计算.软件会自动按03g101p40页中的要求自动计算.不妨一试.验证一下.
2010-03-26 16:58:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看