qianshilai 2010-03-26 18:26:29 | 山东省 其他专业 | 1690查看 4回答
墙体基础插筋
你好,GGJ10.0画钢筋时,基础部位有承台 底标高-10.5 顶标高为-9.3,另一承台底标高 为-10.75,顶标高-8.6,筏板底标高-10.4, 厚度为450,,基础层层高设定为1800,我在这上面连续画墙时,计算发现墙体插筋只有标高-10.75~-8.6的承台部分,有插筋,其他地方都没有插筋, 不知道是哪错误,望能指教,万分感激!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳GGJ10.0画钢筋时,基础部位有承台 底标高-10.5 顶标高为-9.3,另一承台底标高 为-10.75,顶标高-8.6,筏板底标高-10.4, 厚度为450,,基础层层高设定为1800,我在这上面连续画墙时,计算发现墙体插筋只有标高-10.75~-8.6的承台部分,有插筋,其他地方都没有插筋, 不知道是哪错误, 错在墙的底标高没有设置正确。 按照你所说的数据布置完后,从三维显示上看,在有承台的部位“墙”是随着承台底标高走的,这样墙就没有插筋的地方。因此在定义墙时,把它的底标高定义成筏板底标高-10.4,这样能保证墙生根到基础筏板构件上,在筏板上画的墙就都有插筋了。
2010-03-27 06:13:30
-
答: 1.在定义墙时,把它的底标高定义成筏板底标高-10.4,这样就能保证墙生根到基础筏板构件上,在筏板上画的墙就都有插筋了。
2010-04-01 14:32:24
-
将墙的底标高设置成-10.4,这样就可以保证墙生根到基础构件上,这样才可以计算出构件在基础内的插筋。
2010-03-26 19:14:24
-
你要注意墙体与下面基础构件的标高要连续上才可以。
2010-03-26 18:29:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看