• 后浇带钢板止水带定额含量问题

    2013湖北定额子目A5-173Z中的3mm厚钢板含量1123kg/100m,实际钢板δ3【钢板300*11.78/500=706.8kg/100m】,定额含量是否有误?

    钢板止水带工程量计算规则按延长米计算,这个延长米是否是按后浇带的长度不需乘以2呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    可以根据设计要求的规格计算出 的重量*1.06(包括损耗)列入子目含量计算,后浇带是两边都有止水带或钢板的

    首次提交 2023-04-20 22:04:35  最近修改2023-04-20 22:05:28 (修改过1次)