flord 2023-04-22 10:52:52 | 江西省 安装 | 521查看 1回答
是广播线、信号线、电源线、电话线、控制线都要算吗?比如6根信号线上是算6个吗?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
杜鹃 专家
答题: 35991 被赞: 6263
一个浪涌保护器
2023-04-22 11:04:52
火灾报警信号线
火灾报警里的钢管是做主体时预埋还是做好墙之后在墙上开槽呢?信号线到感烟探头、消火栓报警、信号蝶阀、水流指示器、排烟口、卷帘控制器等等,线是从天棚上面在引到各个上面吗?有些是距地1.5m,或则更低的,那线是不是要计算2遍,如从天棚上下来到信号蝶阀,再从信号蝶阀上到天棚,再引到下一个,如果是这样上下线可以共用一根钢管吗?问题补充:各种模块是放在配电箱里还是控制哪种就放在哪种的旁边?平面图上看不出来,系统图上就看的出来有很多模块。模块的电源线怎么计算呢,平面图上也没有画出来?
电力定额中的电力电缆计算规则
在《20kv及以下配电网工程预算定额》中,定额说明中及计算规则:高压电力电缆敷设按设计长度分截面以“100m/3”为单位计算,并没有电缆长度预留,在套价算量时要不要按 (第3.7.6 电缆敷设的附加长度 序号 项目 预留长度 (附加) 说明 1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算 10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算 11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实际计算 按被绕物的断面情况计 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值) 计算电缆的附加长度。