关于GGJ2009箍筋标注的问题
在GGJ2009中原位标注的箍筋中输入"A8@100(2)[1500];A10@200(2)[3000]"能正确显示;为什么当输入“A8@100(2)[1500];A10@100/200(2)[3000]”时,弹出提示:“钢筋输入格式错误:间距100/200超出范围”请高手解决,急!谢谢。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件不支持“A8@100(2)[1500];A10@100/200(2)[3000]”这种格式。一般情况下没有这样设计的,如果真有这样的设计,你可以这样输入“A8@100(2)[1500];A10@100(2)[750];A10@200(2)[1500];A10@100(2)[750]”,按梁高500,加密长度1.5倍梁高。 或者干脆手工计算出箍筋根数。
2010-03-29 12:36:40
-
不支持那种输入格式吧。 可以输入:A8@100(2)[1500];A10@100(2)[3000];A10@200(2)[3000] 格式。
2010-03-29 11:19:47
-
请问您中括号里面的数字是什么意思呢?是指加密范围吗?这好像不是03G101的表示方法吧。所以软件不认吧!因为软件是在03G101图集的标注基础上开发的吧。仅供参考!
2010-03-29 11:23:46