• 独立基础,顶标高不一样,到正负零的柱子箍筋咋设置

    请教老师:GGJ2009独立基础,底标高一样,但台阶不一样,也就是独立基础到正负零之间的柱子不一样高。为了算短柱的纵筋和箍筋我建了个负一层,负一层的层高我是以基础最高到正负零,这样对不?这样建了,在基础层还要建柱子吗?还是直接在负一层建柱子? 谢谢!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、基础层柱箍筋数量会按照【(层高-基础厚度)/100】加密计算(当然如果基础高等于基础层层高就计算2根了),因此两种建法会有两种计算结果。另外主筋会一层计算一次连接,少一层就少一次接头。 2、两种方法都不是错,主要看你图中基础上边最近的梁的情况。下图是06G101-6关于地框梁的下边的柱的箍筋加密的构造要求,如果你图中梁在基础面位置或者不是地框梁就不是这个构造了(如与下图相符,则应不建负一层,此时基础层层高大于基础高,基础层内的柱箍筋按全高加密计算)。 3、柱子不是问题,可以每层都有,上下标高对应当层顶底标高即可(基础层的柱的底标高应对应该基础的底标高)。 问:地梁是250*650顶标高-0.20,该咋弄啊? 可以不设置负一层,嵌固部位即为-0.20m,其以下的柱子按加密计算。 问:知道现场的50线不?? 50线是在每层的楼地面(当层的+-0.000)向上500mm的一条标高控制线。

    2010-03-29 14:25:43 

  • 软件默认基础底标高就是柱子的底标高,所以只要把-1层的柱子复制到基础层,在基础层柱就会计算插筋和起固定作用的两个箍筋。其他箍筋会计算到上一层。

    2010-03-29 14:17:49 

  • 这样建是不对的.如果这样建的话,必须要设置基础层的柱子.

    2010-03-29 14:08:19 

  • 你建立的可以 还有一条是 柱子按照柱高度来算箍筋之外 柱子深入到基础构件的时候 还会自动加入两个箍筋 仔细揣摩 公式前面的 数字2 这个就是 深入基础的2个箍筋

    2010-03-29 15:54:29 

  • 直接在负一层建柱子画柱,修改底标高为基础底标高即可

    2010-03-29 14:06:40 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!