• 通风空调问题

    1,在通风空调工程中怎么才能分清排烟阀、防火阀、调节阀等是否自带执行机构而不需要套“控制装置安装”定额?是图纸上有标注还是有说明?如果有标注,那是什么样的符号? 2,安全文明施工费的计算基数是什么? 3,油烟净化器、通风机、空调器,这些设备的支架是包括在定额内还是要额外计算? 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1,在通风空调工程中怎么才能分清排烟阀、防火阀、调节阀等是否自带执行机构而不需要套“控制装置安装”定额?是图纸上有标注还是有说明?如果有标注,那是什么样的符号? 认真查看设计图,在设计中有着不同的标识;什么样的符号,请查看设计说明中的图例。 2,安全文明施工费的计算基数是什么? 不同的定额 计算的基数是不同的;最新的08定额 是按照 人工费加机械费 作为基数计算的;以前的定额,大多是以人工费作为基数计算的。 3,油烟净化器、通风机、空调器,这些设备的支架是包括在定额内还是要额外计算? 设备支架 通常是应该 另外单独计算的。

    2010-03-30 08:14:18 

  • 1.只要不是电动的阀门都按定额套用相应的阀门定额,电动阀门可参考第六册工艺管道的阀门安装。 2.2008定额安全文明施工费的取费基数是人工费+机械费 3.这些设备一般不用支架而是直接安装在设备基础上,净化器可能有直接安在工作台上,不需另计设备支架。如果安装中需要增加设备支架,需另套用设备支架制作安装定额。

    2010-03-30 08:14:38 

  • 排烟阀、防火阀、调节阀图纸上没有标注。一般情况下都是由专业生产厂家及专业安装队伍来完成,本队按装也是外购成品,专业生产厂家及外购成品时控制装置以和阀体组装好。不自带执行机构时现在很少。 安全文明施工费的计算基数清单计价是分布分项直接费,费率2.97,定额计价以人工费为基数费率23.1 油烟净化器、通风机、空调器,这些设备的支架不包括在定额内要额外计算