    板负筋在计算设置中,将分布筋设置成同一板厚的分布筋相同,在汇总计算后发现无分布筋,是否设置错误?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你上部钢筋 达到互为支座的条件了 就不需要分布筋来布置了 所以软件自动就取消了分布筋 即使你设置上了 也不计算

    2010-03-30 10:45:26 

  • 你打开软件的板付筋的定义界面看看是不是分布筋一栏为空:

    2010-03-30 09:46:50 

  • 应该是设置了,但是没有布置上。

    2010-03-30 09:52:20 