• 箍筋根数计算!!!!!

    3米高的柱子,加密长度500,箍筋A8100/200 ,肢数 4*4.这柱子的箍筋根数是多少?请教高手。详细解答或说个 例子。谢谢!要详细点哦!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、 4*4.就是这柱子的箍筋根数,意思就是A方向是4肢箍,B方向也是4肢箍。 2、A8就是直接8个的园钢筋;100/200 就是箍筋的间距,500mm长的加密区间距为100mm;非加密区箍筋间距为200mm。

    2010-03-30 11:49:03 

  • 图片中是在没有梁的情况计算出来的数量,有梁时“节点区箍筋”不去设置是按加密计算它量还是会增加。

    2010-03-30 11:43:19 

  • 加密区箍筋根数为{(500-2*保护层)/100+1}*2等于10根 非加密区箍筋根数为{(3000-2*500-2*保护层)/200}+1等于11根 那么根数就为21根

    2010-03-30 16:20:16 