• 在钢筋软件10.0中基础梁的下部支座钢筋时,输入按设计图纸上11C25 3/8这样对吗,与上部楼层的

    在钢筋软件10.0中基础梁的下部支座钢筋时,输入按设计图纸上11C25 3/8这样对吗,与上部楼层的梁相反,不知道计算出来的量准确吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在钢筋软件10.0中基础梁的下部支座钢筋时,输入按设计图纸上11C25 3/8这样输入是对的,基础梁与上部楼层的梁配筋正好相反,软件计算出来的量是准确的。

    2010-03-31 00:13:30 

  • 根据图纸分析,如果原位标注是与楼层框架梁相反的的就用基础梁构件建立,输入格式根据原位标注的格式输入,如果像你说的下部支座筋是11C25 3/8,表示该支座下层有8根钢筋,伸入净跨1/3 ,上层有3根,伸入净跨1/4

    2010-03-30 19:20:19 

  • 是的,基础梁和楼层梁受力方向相反。输入方法是一样的。

    2010-03-31 08:21:20 

  • 基础梁的钢筋配置是正好与楼层框架梁相反的,因为它们的受力情况是相反的。基础梁的上部配置受力筋,下部配置支座筋。

    2010-04-06 08:37:19 

  • 是对的。基础梁与上部梁的受力正好相反,所以基础梁的支座负筋是在基础梁的下部。

    2010-03-30 19:11:31 