墨竹 2010-03-31 10:24:06 | 内蒙古自治区 其他专业 | 950查看 1回答
关于内蒙09定额脚手架套项!!!急!!!
内蒙09定额关于脚手架的套项感觉很模糊,是否一般的工业民用建筑就套综合脚手架,那套了该项之后,像砌筑·装饰等用脚手架还要套吗或换句话说综合脚手架到底包含了那些?请哪位高手给我详细说明下这个套项问题?千万不要把定额给我复述一遍,很急!!!!!!!!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答:综合脚手架定额是按设计室外地坪以上,按3.6m以内和3.6m以上分别计算的,并综合了内外墙单、双排脚手架、上人斜道等。此外,单层工业厂房还考虑了厂房屋架、吊车梁安装用的挑架子。使用时,除下列情况外,均不作调整。 所以砌筑、梁、柱脚手架就不执行了,对于装饰脚手架如果室内净高(除楼梯间外)超过3.6m者,可以执行满堂红脚手架,反之就不做计取。 回答:新定额如果执行了综合脚手架; 如果超高装饰装修再套一满堂脚手架,如有电梯井需要执行电梯井脚手架,需要执行基础混凝土浇灌道架子,建议你具体详细在看看脚手架说明。
2010-03-31 10:49:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看