• 剪力墙钢筋布置

    压墙筋该墙最顶部是6C16@50的水平分部钢筋,中部为2C14@100的水平分部钢筋。这个钢筋在GTJ中应该怎么布置呢?另外底部的8C20是压墙筋,旁边的附加筋的型号是多呀?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    上下的借用暗梁布置计算就可以了

    剪力墙

    答疑解惑

    首次提交 2023-04-27 10:28:03  最近修改2023-04-27 10:28:53 (修改过1次)

  • 上下水平向局部的加强筋用暗梁定义,不输入箍筋。

    垂直向附加的短竖筋在其它钢筋里输入

    首次提交 2023-04-27 10:26:57  最近修改2023-04-27 10:27:43 (修改过1次)

  • 压墙筋处理吧

    2023-04-27 10:27:00 

  • 2c14你就输入C14-100即可,附加筋未注明应该就是同垂直筋

    2023-04-27 10:27:02 

  • 底部暗梁布置底部的,顶部用压强筋设置

    2023-04-27 10:27:15 

  • 6C16,8C20用暗梁定义,中部为2C14@100的水平分部钢筋。这个钢筋在GTJ中在水平钢筋里输入布置,旁边的附加筋的型号是18-200的

    2023-04-27 10:28:01 