• 梁应该怎么定义啊?各位大侠帮帮忙

    请问,在基础层里面,DKL(地框梁?)和DL(地梁?)应该怎么定义啊?是算基础梁还是算梁啊?能详细介绍下怎么区分吗?还有在基础层里面梁是受反力,他集中标注为“2φ12;2φ16”,请问上部钢筋是12还是下部钢筋是12啊?在梁的上方标注的钢筋是不是就是下部钢筋的信息啊,在梁的下方标注的钢筋是不是反而是上部钢筋的信息啊?麻烦各位大侠解释下,小弟初学,谢谢啊!!!

    问题补充:1.就是是不是阀板基础里面的梁才算“基础梁”?其他类型的都算“梁”? 2.“在基础层里面,原位标注,梁的上方标注的钢筋是不是就是下部钢筋的信息啊,在梁的下方标注的钢筋是不是反而是上部钢筋的信息啊?”各位大侠帮我解答下这个问题,谢了!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、从你的描述来看,DKL应该是地框梁,DL应该是地下非框架梁,二者均应该用软件的“梁”构件来建立。 2、基础梁属于筏形基础,它是梁式基础,软件中的基础梁对应国标图集04G101-3<筏形基础>中的基础梁构造,详细内容可参看该图集。基础梁的主压力是来自基础底部的,因此其原位标注的方向与楼层框架梁是相反的。 3、设计单位在进行图纸设计的时侯,都会对节点进行描述或者给出参照标准等,因此任何信息都是设计人明示或者暗示在图纸上的,这些才是施工和预算的依据。别人说的构造都是标准图集的常规做法,但是是否适用于你的工程并不是绝对的,一切应以“图意”为准。

    2010-03-31 15:25:04 

  • 问题补充: 1.就是是不是阀板基础里面的梁才算“基础梁”?其他类型的都算“梁”? 2.“在基础层里面,原位标注,梁的上方标注的钢筋是不是就是下部钢筋的信息啊,在梁的下方标注的钢筋是不是反而是上部钢筋的信息啊?”各位大侠帮我解答下这个问题,谢了! 回答如下: 1、“基础梁”在平法里是指阀板基础里的梁,其它类型的梁在软件里算“梁”。 2、钢筋原位标注在上方就是上部钢筋,在下方就是下部钢筋。(如施工图中未特别说明那就按平法理解)

    2010-03-31 18:47:19 

  • 我也是初学,建议你看一下国标基础的图集

    2010-03-31 15:12:09 

  • 请问,在基础层里面,DKL(地框梁?)和DL(地梁?)应该怎么定义啊?是算基础梁还是算梁啊?能详细介绍下怎么区分吗?还有在基础层里面梁是受反力,他集中标注为“2φ12;2φ16”,请问上部钢筋是12还是下部钢筋是12啊?在梁的上方标注的钢筋是不是就是下部钢筋的信息啊,在梁的下方标注的钢筋是不是反而是上部钢筋的信息啊?麻烦各位大侠解释下,小弟初学,谢谢啊!!! 问题补充: 1.就是是不是阀板基础里面的梁才算“基础梁”?其他类型的都算“梁”? 2.“在基础层里面,原位标注,梁的上方标注的钢筋是不是就是下部钢筋的信息啊,在梁的下方标注的钢筋是不是反而是上部钢筋的信息啊?”各位大侠帮我解答下这个问题,谢了! 注意判断用基础梁还是梁构件还是圈梁构件不能简单的根据名称,要根据图纸的布筋以及支座钢筋的布置分析其受力来确定。比如纯基础梁是与楼层框架梁受力相反的,其左右支座以及中部钢筋的原位标注在下方,这时候要用基础梁来建立。 另外就是一些基础连梁构件,这些要用梁构件建立,绘制到相应的基础或基础柱上,软件会识别为基础连梁的。如果是在条基或基础墙中的与柱形成整体的地梁,用圈梁构件建立,属于地圈梁

    2010-04-01 09:46:38 

  • 1、按图纸设计的梁来分别定义各此的梁。 2、图上原位标注画在那儿在平法标注时照搬过去即可。

    2010-04-01 10:46:28 

  • 如果你有弄不明白的地方,而时间有比较紧迫的情况下,照图计算就对了

    2010-03-31 15:28:36 

  • 你DKL按基础主梁设置,而DL应该按基础次梁设置(定义).另外,关于钢筋的标注问题是上面的标注为基础梁的上部钢筋,下面标注的当然是基础梁的下部钢筋了.

    2010-03-31 15:01:21 