爱上豁达 2023-04-28 09:21:49 | 重庆市 计价软件GCCP | 500查看 1回答
钢结构刷油漆
钢结构柱屋架等:机喷环氧富锌防锈底漆(两道);机喷环氧云铁中间漆(两道);机喷过氯乙烯漆(三道)。防锈漆漆总厚度室内外钢结构漆膜干膜总厚度分别不宜小于125μm和150μm.这个如何套定额呀?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
机喷环氧富锌防锈底漆(两道)套环氧富锌防锈底漆涂刷两道的子目,机喷环氧云铁中间漆(两道)套环氧红丹防锈底漆涂刷两道的子目,均是人*0.3,材料*1.16,增加喷涂机械的费用。这个喷涂机械复制过氯乙烯漆的底、中定额里空气压缩机机械,粘贴到人材机组成里。含量不变,但一定对应遍数的含量。机喷过氯乙烯漆(三道)套过氯乙烯面漆子目*3,这个子目就是喷涂的,过氯乙烯漆没有刷涂的子目。
2023-04-28 09:30:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看