有跨版受力筋,还需要布置面筋吗?负筋还需要布置吗?
如图说明这块板需要双层双向布置钢筋,但是图中又给出跨板受力筋以及负筋(附加),这种情况下是否以跨板受力筋代替面筋,不再需要布置面筋,且负筋(附加)如何处理,还需要布置吗?如果布置负筋,是否会存在重复布置。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
S,,,通长布置,2号是附加的。
2023-04-30 16:09:49
-
负筋属于附加的,不重叠
跨板受力筋区域内不要布置面筋了
首次提交 2023-04-30 16:07:03 最近修改2023-04-30 16:08:23 (修改过2次)
-
你好:跨板钢筋钢筋是代替面筋的,需要单独布置负筋,软件提示是否重叠布置,点“是”。