. 2023-05-01 14:18:45 | 山东省 土建市政水利机电 | 495查看 4回答
构造边缘住电渣压力焊不符合要求时,可以加一根钢筋绑扎固定吗
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
可以的
2023-05-01 14:19:40
-
须要设计同意
2023-05-01 14:23:33
-
可以,注意长度要满足锚固长度要求
2023-05-01 14:39:57
-
如图纸要求纵筋是焊接的,一般是不能的【设计同意除外】
2023-05-01 15:17:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看