chinalgy 2010-04-01 12:25:32 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 815查看 3回答
箍筋长度如确定的??
GGJ2009中,梁箍长度计算公式为: 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)×2+2×11.9d+8d 想问一下,11.9d是怎么来的,有什么依据。。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、11.9d是箍筋135度弯钩的弯钩增加长度,【弯钩增加长度】=【量度差值】+【平直段长度】,其中量度差值为1.9d,平直段长度为10d。其弯弧内直径按D=2.5d推导的,推导过程见下附图。 2、规范只对弯多大角度、平直段多长、弯弧内直径等提出要求,量度差值都是自行计算的。而11.9d也只是按D=2.5d推导出的其中一种情况,并不适用于所有级别的箍筋。 问:能告诉我你这个公式的出处吗?? 可以查询相关的工程计算手册等书籍,其中针对各个部分的要求都在规范里边。
2010-04-01 13:51:17
-
135°弯曲调整值:1.9d 91°弯曲调整值:1.75d 180°弯曲调整值:3.25d 钢筋经过弯曲长度会加大,这是实际算出来的。 不是11.9而是1.9
2010-04-01 14:12:52
-
想问一下,11.9d是怎么来的,有什么依据。。 专家反复测算出来的数值,还有3.5d,4.9d。就跟0.00617 一样。
2010-04-01 12:32:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看