• 安装专业消防电 火灾自动报警问题

    说的一二九防火区分别是二回路总线回路,其他防火区均为一路总线回路

    请问一二九防火区的二回路是什么意思?两根线进线槽嘛?应该怎么理解这句话呢 不太明白什么意思?线槽安装专业

    2023-05-05 10:01:59 补充

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    对,1.2.9分区信号总线是两个回路,控制室到这三个防火分区分别走2路线,别的区是1路线

    2023-05-05 10:07:45 

  • 1.2.9分区分别是两个回路,其他分区是一个回路,因为什么呢 就是这个火灾自动报警系统有规范要求  就是规定火灾自动报警系统一台主机不超过16回路,一个回路最大不超过200点,一台主机最大点位不超过3200点,可能1.2.9分区的探测器报警器等等的数量加一起超过了200个点 所以只能采用两个回路来连接,从主机出来14个回路然后依次递减这样,1.2.9分区的端子箱各进去两个回路,其他分区各进入一个回路这样

    2023-05-05 10:38:26 