阿渔 2023-05-05 10:01:10 | 河北省 安装 | 433查看 2回答
安装专业消防电 火灾自动报警问题
说的一二九防火区分别是二回路总线回路,其他防火区均为一路总线回路
请问一二九防火区的二回路是什么意思?两根线进线槽嘛?应该怎么理解这句话呢 不太明白什么意思?
2023-05-05 10:01:59 补充
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
对,1.2.9分区信号总线是两个回路,控制室到这三个防火分区分别走2路线,别的区是1路线
2023-05-05 10:07:45
-
1.2.9分区分别是两个回路,其他分区是一个回路,因为什么呢 就是这个火灾自动报警系统有规范要求 就是规定火灾自动报警系统一台主机不超过16回路,一个回路最大不超过200点,一台主机最大点位不超过3200点,可能1.2.9分区的探测器报警器等等的数量加一起超过了200个点 所以只能采用两个回路来连接,从主机出来14个回路然后依次递减这样,1.2.9分区的端子箱各进去两个回路,其他分区各进入一个回路这样
2023-05-05 10:38:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看