• 框架柱钢筋手算

    手算你好,这个框架柱的拉筋是怎么手算的,可以有大神写个详细步骤吗?会点采纳,软件中的式子偏简单,360是什么我也不清楚

    2023-05-07 19:55:22 补充

    C30, 保护层厚度20,三级抗震,层高3m

    2023-05-07 19:56:40 补充

    重点是角筋不会算!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    拉筋的计算是长度为柱截面宽度400-2*保护层20=360,然后加弯钩,你截图中的弯钩是按180°计算的,这个不对,即便图纸设计画出来的是180°的,也应该是按照135°的12.89d计算的,因为图集就没有180°弯钩的,弯钩长度计算为2*12.89*d

    角筋长度手工计算不用像软件这样考虑这么复杂,如果钢筋从基础到顶就是一种直径,直接就是从基础底的高度+柱的最顶端高度-2*保护层+2*弯折长度就可以的

    如果有变径是从基础底到有变径的柱的底部+一个漏出长度+基础底部弯折-保护层,然后上面的钢筋是按从本层底部-一个漏出长度+上部弯折-保护层

    这样计算的是按焊接或者机械连接计算的,如果是绑扎搭接需要每层计算一个搭接长度

    角筋


    2023-05-07 20:17:43 