瞬息万变 2023-05-08 08:18:12 | 河北省 土建土建计量GTJ | 1910查看 1回答
砖混结构,构造柱插筋深度问题
请问大神,我这个是1200的基础,下边是800宽300高钢筋混凝土条基,上边两层砌砖条基,最后是圈梁,圈梁用圈梁定义时,采用节点二,构造柱基础深度就是830,但是基础整体深度是1200,用基础梁定义是,基础深度是1130,也就是说用圈梁定义,构造柱插筋没有伸到最下层的混凝土条基里,这是为什么,但是用基础梁定义就没问题
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
因为你上面有圈梁,正常说构造柱是锚入圈梁的,不应该锚入到圈梁下面的砼条基里
2023-07-08 10:11:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看