蜗牛也是牛 2023-05-08 10:09:28 | 江苏省 土建预算土建计量GTJ | 1052查看 3回答
人防钢筋锚固问题
图纸这个Laf,假如人防的顶板,因为板构件本来就是非抗震构件,锚固应该是La,按照设计意思人防的顶板锚固长度就是1.05*La,但是如果是人防的框架梁的纵向钢筋,因为梁本来就是抗震的,锚固长度到底取1.05*Lae还是就单纯的Lae呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
梁的钢筋还是按LAE的值取 人防板的锚固是伸到端部后弯折15D
首次提交 2023-05-08 10:11:00 最近修改2023-05-08 10:11:50 (修改过1次)
-
单纯的Lae,否则会有一个"LaeF"的概念,
具体构件连接处锚固规定需要查看人防图集,比如07FG01~05什么的
首次提交 2023-05-08 10:39:05 最近修改2023-05-08 10:42:43 (修改过1次)
-
4.13条的意思是如果抗震等级为一、二级处的钢筋锚固长度在满足前两条要求的基础上,还要满足Lae的要求,不是单纯的Lae。
2023-05-12 11:40:42