19131217183 2023-05-08 10:53:37 | 河北省 土建概算计价软件GCCP | 252查看 1回答
剪力墙钢筋
各位师傅,这是个电缆井,9号是筏板底筋,11号是剪力墙竖向分部筋,在平面图(从上往下看),为什么变成了墙的竖向分布筋了呢?还有11号跟9号隔一布一他们间距都是180,在手算中间距是按180还是说180*2去计算间距
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
平面图中的外侧钢筋是加密了的。加密钢筋布置时,钢筋大小不同,按各自间距输入,如C8@100/C10@100
2023-05-08 10:59:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看