刘民民 2023-05-09 11:00:15 | 河南省 安装 | 146查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
可遇难求 钻石专家
答题: 96631 被赞: 37040
是额外再加个侧壁式防火阀。
2023-05-09 11:03:32
老师们 这个防火阀前边加个箭头意思是有风口吗?
下图表达了什么意思?
下图表达了什么意思?为什么没有风管。还是说他是类似有排风扇式的设备,加了一个防火阀和排风口。
安装强电动力系统连线问题
如上图所示,问题一: -1AT1、5的系统图表示,连接风机的有两条回路,风机显示的是5.9/1.4kw。这是什么意思?是不是这个风机有两个功率不同的风机?然后5.9kw的风机用4×4的回路,1.4kw用3×2.5的回路。问题二: 联动阀指的什么阀门?第二张图是平面图的截图,只有一个280的防火阀,并没有其他的阀门了,那么联动阀指的是什么阀门,平面图没有它的位置,这条回路应该怎么连?问题三:多线控制线那条回路,消防电火灾系统也有,是否应该计算到火灾自动报警系统中,动力系统中不予计算。谢谢各位大佬解答,麻烦尽量解答的清晰一些,谢谢!!
防排烟风机控制柜的系统图
系统图如下:第一所有模块包含70度和280度防火阀,应急配电箱从模块出来到设备的接线只有24V电源线还是信号线+电源线?由消防分包施工还是谁施工?第二:防排烟风机控制柜及模块的连接方式:控制柜与模块连接用信号线+电源线走总线制,然后增加了控制柜与端子箱和报警主机的手动控制线,这部分是多线制,这个理解正确么?第三:粉色标注位置两个控制柜为什么要用4个模块?第四:下边端子箱到控制柜的线标注4K,我想问下这个4K是4根RVS信号线么?