• 消防电系统图回路对应有多少条?

    1、是第一次算这样的系统图,有些看不懂和不确定,之前都直接标明多少根。
    2、例如13D01:13是13栋楼,加地下室共11层,然后电源线是,地上分了D01/D02,地下分了D03,是表示电源线从消防控制室引出3条吗?
    3、同理13S01~S12,是不是表示12条报警回路?一层一条,从消防控制室引出来?
    4、2K1和4K1共6根,两根去了地下室?另外四根去了屋顶?(K1是消防手动控制线路)
    5、截图三中消防总线+消防电源线路,2JDG20,是表示一条管分别配了两条线不同的电线,然后模型按一管共线处理,但是倍数是不是要算两遍?如图4
    各位老师解解答,求赐教,我不会,救救我,o(╥﹏╥)o,拜托了。电系统图屋顶答疑解惑
    广联达服务新干线
    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2023-05-10 17:54:19 补充

    电系统图

    2023-05-10 17:54:29 补充

    屋顶

    2023-05-11 17:58:59 补充

    答疑解惑

    2023-05-11 17:59:28 补充

    广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 上传的图片无法点开看,要放大网页才能看清。回答一下你的问题

    2.电源线D01~03,一般一台报警联动主机只出一路电源总线,你按三路电源线理解没问题,最好还是找设计确认下

    3.是

    4.是

    5.设计图纸表达的意思就是信号总线和电源线分别穿JDG20管敷设的意思,你构件按共管设置,倍数2,会导致多算一遍电线

    2023-05-10 15:15:36 