• 剪力墙的水平分布钢筋和竖向钢筋

    剪力墙的水平分布钢筋和竖向钢筋的起步距离是多少?有没有图集对这个地方做专门的说明?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、下图1为08G101-11《平法图集常见问题》图集中的说明,认为出构件边线的距离小于100。 2、下图2和图3中为06G901-1《混凝土施工排布规则》关于此内容示图(多页均有与此相同的表达),其认为墙身竖向钢筋与暗柱(或端柱)竖向钢筋就是按照墙固有的间距S排布的,因此竖向钢筋在哪里都是间距S。而水平筋出地面距离都表示为50。 3、以上两者参考的出发点不同,一个按照构件边线考虑,另一个按照间距考虑,因此说不上相互矛盾(其本质意思都是,“两个构件的分界线”距离“分界线”两侧的首根钢筋的距离都为S/2)。 4、对于50和S/2的选择,建议参考陈教授答疑时曾解释的平法原理,“第一根钢筋”如果取50,应同时满足两个条件,1是一个构件以另一个构件为支座,2是所分析的钢筋在构件内是抗剪的。剪力墙墙身与墙柱(或墙梁)之间不能满足成为支座的条件(剪力墙包括墙柱、墙身、墙梁,不能按照构件与构件之间的关系考虑),因此达不成取50的条件,理论计算应取S/2为宜。

    钢筋的起步距离

    起步距离

    答疑解惑

    2010-04-03 15:04:11 

  • 柱边和梁边50mm起步距离。

    2010-04-03 15:03:02 