yu****@sina.com 2010-04-03 14:42:53 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 7093查看 2回答
剪力墙的水平分布钢筋和竖向钢筋
剪力墙的水平分布钢筋和竖向钢筋的起步距离是多少?有没有图集对这个地方做专门的说明?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、下图1为08G101-11《平法图集常见问题》图集中的说明,认为出构件边线的距离小于100。 2、下图2和图3中为06G901-1《混凝土施工排布规则》关于此内容示图(多页均有与此相同的表达),其认为墙身竖向钢筋与暗柱(或端柱)竖向钢筋就是按照墙固有的间距S排布的,因此竖向钢筋在哪里都是间距S。而水平筋出地面距离都表示为50。 3、以上两者参考的出发点不同,一个按照构件边线考虑,另一个按照间距考虑,因此说不上相互矛盾(其本质意思都是,“两个构件的分界线”距离“分界线”两侧的首根钢筋的距离都为S/2)。 4、对于50和S/2的选择,建议参考陈教授答疑时曾解释的平法原理,“第一根钢筋”如果取50,应同时满足两个条件,1是一个构件以另一个构件为支座,2是所分析的钢筋在构件内是抗剪的。剪力墙墙身与墙柱(或墙梁)之间不能满足成为支座的条件(剪力墙包括墙柱、墙身、墙梁,不能按照构件与构件之间的关系考虑),因此达不成取50的条件,理论计算应取S/2为宜。
2010-04-03 15:04:11
-
柱边和梁边50mm起步距离。
2010-04-03 15:03:02
-
图集要求地下室剪力墙竖向钢筋在外侧水平分布筋在内侧软件应如何设置?剪力墙竖向分布筋在地下室顶板是否一
图集要求地下室剪力墙竖向钢筋在外侧水平分布筋在内侧软件应如何设置?剪力墙竖向分布筋在地下室顶板是否一律弯锚,不管剪力墙是否向上延伸到首层及以上?
-
谢谢老师2020-03-03 16:17:40 补充老师,是不是剪力墙也同栏板一样,水平分布筋其实是纵筋,垂直分布筋才是分布筋的
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看