• 消防总线+消防电源线路,2JDG20,怎么配线?

    1、截图三中消防总线+消防电源线路,2JDG20,是表示一条管分别配了两条线不同的电线,然后模型按一管共线处理,但是倍数是不是要算两遍?如图2,不太理解2JDG20的意思。配线
    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 找设计确认,搞不好是输入错误,这量差的可不小

    2023-05-10 10:42:24 

  • 2JVG20是表示两根直径20的电线管,按图表示应一根20管里穿ZRNH-RVS-2*1.5的线,另一根穿ZRNH-RVS-2*2.5的线吧

    2023-05-10 10:43:47 

  • 按设计,输成2JDG,用工程量*2

    2023-05-10 10:48:54 

  • 不能合在一起。

    消防总线一根管;

    电源线一根管;

    各建一根管线构件。

    2023-05-10 17:02:42 