• 什么时候采用过梁什么时候采用下挂板,没太看懂这句话,还要下挂板是延梁通长布置吗

    通长

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 也就是过梁顶标高与框架梁底标高,高差在150mm以内,就做下挂板,不做过梁了。

    高差如果在150mm以外,就正常施工过梁

    可以理解为高差太小,没办法施工过梁,直接与梁一并浇筑了,也就是下挂板。

    2023-05-11 11:19:32 