fmekgs 2023-05-11 20:48:01 | 陕西省 安装安装算量GQI | 204查看 3回答
哪些部位用镀锌扁钢?哪些部位用基础内的结构主筋
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
xagcc 钻石专家
答题: 304711 被赞: 67666
这图上都是利用基础钢筋
2023-05-11 20:49:04
独行者 铂金专家
答题: 53939 被赞: 39967
看下结构图
2023-05-11 23:08:46
大海 钻石专家
答题: 88386 被赞: 74933
设计标注采用镀锌扁钢的地方,计算接地母线;
-40*4镀锌扁钢,两处,工程量1.5米*2
-50*5镀锌扁钢,四处(四角上),工程量1.5米*4
2023-05-12 02:22:37
关于防雷接地
防雷击接地章节说明四条说接地测量板执行接地跨接线子目,不另计主材费,这里说的接地测量板指的是接地电阻测试点吗?
请教各位老师:1、基础是筏板基础,可是接地平面图是这样画的,那么在安装算量软件里面是用a、“均压环”识别这个基础地网?还是用b、“筏板基础接地”绘制出一块大筏板?2、JD6单张说明说是“JD6水电井、设备间接地,每层设一接地螺栓。螺栓距地0.5米热镀锌接地扁钢40x4,管井内明敷引上焊接至基础底板主钢筋及桩基主钢筋(≥%%C16)”那是不是在电井里面的就是竖直敷设到屋面避雷网,而在5轴和J轴相交位置的JD6位置在-2层是地下室大堂上面-1层是接线间,这个JD6指的应该是-1层接线间水平敷设的一圈吧?3、JD1是预埋接地钢板,接进线总箱外壳,是不是一个接线间只预埋一块?谢谢!
请教各位老师:JD3:接地测试端子(150*60*10);室外柱上预埋接地钢板,与引下线主钢筋相连;距室外地面上0.5米1、这个JD3说的是不是总说明里面的这个“测试连接板”2、这个JD3只标注了一个位置,是不是工程量是1块?不是每根引下线上都有一个吧?
防雷接地
防雷接地都需要套那些子目
请教各位老师:总说明说了个室外地坪下0.8米处有长度两米的外甩钢筋,φ12圆钢,位置见平面图标注;接地平面图上有一个位置标注的JD4是扁钢40*4,位置也是室外地面下0.8米,柱上预留接地扁钢,与引下线钢筋相连,伸出外墙场地不小于1米;请问1:这两处说的并不是一个东西吧?2、总说明的外甩钢筋φ12圆钢指的是没有标注JD4的其他部分,长度是2米?而JD4指的是标注了的那个角角的位置是JD4,也就是说JD4只有一处,长度是1米?3、外甩钢筋φ12圆钢是否也属于户外接地母线?
请教各位大师:从这几张图上能看出来1、MEB跟总进线箱是用什么相连的?2、MEB跟接地网是用什么相连的?图纸是不是都没有说明?3、LEB线说是用BVR-1*4mm2的穿塑料管,规格也没说,PC16的够吗?这段是不是用来连LEB和插座的?