眼里有星星 2023-05-13 09:56:54 | 广东省 土建 | 221查看 5回答
这道墙要画到板内吗?底下这个4c20是画到板内还是墙内啊
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
用暗梁处理 不输入箍筋信息
首次提交 2023-05-13 09:57:34 最近修改2023-05-13 09:57:54 (修改过1次)
-
画到与板齐平,4C20用暗梁布置即可
2023-05-13 09:58:06
-
这道墙要画到板内吗?【底标高按0.6设置】底下这个4c20【用暗梁设置,不设箍筋】是画到板内还是墙内啊
2023-05-13 10:00:48
-
用不配箍筋的暗梁定义布置在当前的位置中。
2023-05-13 10:01:20
-
你好:用暗梁定义,不用输入箍筋。
2023-05-13 10:07:46
-
请问这个空调板钢筋在GTJ里要怎么布置啊,红色部分,麻烦讲详细一点,谢谢
2023-04-07 11:31:58 补充上图Lae是锚固入墙内的,那我需要把空调板画入墙内侧吗,里面办公室的板我画到墙中间了
-
老师们好,请问这个大样百叶这个位置墙的高度应该是多高,理由是
框选位置的百叶我用带形窗画的,先画了道墙,请问这道墙的尺寸应是多少2020-09-18 10:56:54 补充我想知道要先画上去的墙是画到板顶,还是画到和百叶一样高就好,最好能告诉我为什么
-
剪力墙遇到筏板,伐板下面又有承台,软件是伸入到承台底部,请问应该伸入承台还是伸入筏板内弯折?依据是在哪? 如果要设置在筏板内弯折应该怎么设置
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看