liuhj 2013-09-09 08:33:44 | 钢筋算量GGJ2013 | 1581查看 1回答
报错提示:没有给出次梁加筋肢数
汇总计算梁时提示没有给出次梁加筋肢数,是什么原因?见图
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析:梁的次梁加筋位置输入了次梁加筋根数,钢筋信息默认取主梁的箍筋信息,但是主梁没有输入箍筋信息,从而没有箍筋肢数。
解决方案:
方案一:在箍筋信息栏输入箍筋信息;
方案二:直接在次梁加筋栏输入钢筋信息以及肢数,例如6c8(2)。
2013-09-09 08:33:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看