额鹅鹅鹅 2023-05-15 10:42:16 | 湖北省 土建预算计价软件GCCP计价软件GBQ4.0土建计量GTJ | 168查看 1回答
标题这句话跟定额里的图中这句话是不是冲突??
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
牛仔 白银专家
答题: 1539 被赞: 431
附加层不计算
2023-05-15 10:43:30
关于防水附加层
地下室底板采用独基加抗水底板结构,独基底面侧面、底板底面均需做防水卷材,因独基数量较多,其阴阳角附加层的材料用量较大。如按定额已含附加层考虑,不另计算附加层工程量,则定额中人材机消耗量上显然不合适。对此情况,是按实际消耗量比例调整定额含量,还是将附加层签证另算,还是将附加层工程量并入,请大神指点解释。补充问题:湖北18定额中关于防水卷材的说明 ,第4条提及附加层、第5条未提及;另外,自粘卷材的消耗量为123m2/100m2,按1m宽卷材长边搭接宽度100mm算,消耗量已经有至少110m2/100m2了,再加上短边搭接、收头处零星切割、损耗,123m2/100m2基本符合实际情况,如再加上附加层,除非附加层含量较少,不然这个消耗量根本不能满足实际情况。比如地下室底板为大平板,只在板的周边阴阳角做附加层,则上述定额消耗量合适;如地下室底板中存在大量独基、承台、桩头,则再按上述定额消耗量显然不合适。如上理解,欢迎探讨指正。
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!