KUAha 2023-05-16 11:23:45 | 湖北省 土建土建计量GTJ | 271查看 1回答
圈梁(压顶)遇门窗洞口不自动断开
圈梁(压顶)标高降了70mm后,遇门窗洞口不自动断开,调整之前是自动断开的,请教下各位专家大佬这是什么情况?
2023-05-16 12:17:33 补充
涉及图元(圈梁、门窗)都删除重新绘制过,圈梁过洞口还是不自动断开。
2023-05-23 17:12:57 补充
更新:找到问题了,调标高前我先删除了圈梁(压顶)下面紧贴的砌体图元,因为想重新绘制。再绘制砌体图元后模型就这样显示了。打开其他模型文件,仅调整压顶标高,不删除紧贴砌体图元就一切正常。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
重新绘制图元试试。
2023-05-16 11:39:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看