• 消防报警系统中,可以用模块箱直接连接报警的信号线和电源线吗?

    消防报警系统中,可以用模块箱直接连接报警的信号线和电源线吗?或者说这个位置要从短路隔离器走到模块箱,在从模块箱连接后面的信号线和电源线?这种情况需要和设计提答疑吗?直接连接消防报

    2023-05-17 11:36:00 补充

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 短路隔离器是隔离信号线的,对电源故障并无隔离作用。信号总线要先到隔离器再到模块。

    2023-05-17 11:40:47 

  • 不可以

    2023-05-17 12:16:05 