小木 2023-05-17 11:51:20 | 广东省 土建 | 566查看 1回答
剪力墙水平钢筋没有伸入连梁,要怎么设置才可以伸入连梁?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
剪力墙和连梁/暗梁/框梁同一厚度,若梁/连梁/暗梁没有输入侧面钢筋时,则剪力墙水平筋会自动伸入梁/连梁/暗梁内。
剪力墙和连梁/暗梁/框梁同一厚度,若梁/连梁/暗梁有输入侧面钢筋时,则剪力墙水平钢筋不能设置伸入梁/连梁/暗梁内,需要将梁/连梁/暗梁侧面钢筋先删除,计算剪力墙后【锁定】一下,再布置梁/连梁/暗梁侧面钢筋。
2023-05-17 11:52:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看