• 安装套项问题

    老师们辛苦了

    问题一:章节说明五、水表安装不分冷、热水表,均执行水表组成安装相应项目;定额已包括配套阀门的安装人工及材料,如阀门或管件材质不同时,可按实际调整。为什么说是水表组成安装?配套阀门是指表前阀门吗?

    问题二:第八册总说明中四、设置于管道间、管廊内的管道、阀件(阀门、过滤器、伸缩节、水表、热量表等)、法兰、支架安装,人工乘以系数1.3。问一下,在水表井内换水表人工乘以1.3系数吗?  

    问题三: 章节说明 三、螺纹水表安装中的 "水表连接件"是指活接头、内牙直通、外牙直通等管件是水表厂家提供吗                                                                     

    2023-05-18 07:47:34 补充

    总说明

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    水表定额含一个阀门,一个阀门和一个水表组成一套


    在管井内安装需要乘系数1.3


    套水表定额的主材连接件可以修改为活接头

    2023-05-18 06:44:38 

  • 1、配套阀门是指表前阀门

    2、在室外水表井内换水表人工不需要乘以1.3系数

    3、不是水表厂家提


    2023-05-18 07:35:30 

  • 配套阀门是指表前阀门,水表井和管廊完全不同,不用乘以系数1.3,是水表厂家提供

    2023-05-18 08:22:11 