• 有梁板应该合并什么那些构件呢?

    1、套有梁板定额,合并:现浇板+所有的非框架梁吗?圈梁,过梁需要和现浇板合并吗?

    2、现浇板的报表中,模板面积时取  底模板面积还是底模板+侧模板面积呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.圈梁和过梁不合并,单独套

    2.底模+侧模

    2023-05-19 16:48:07 

  • 1,圈梁、过梁应该有单独的定额不能套一起,这两是二次结构,看看你们定额规定

    2、板模板,,底部加侧面模板面积

    2023-05-19 16:48:50 

  • 现浇板+框架梁和非框架梁,圈梁过梁不加。底面加侧面

    2023-05-19 16:48:52 

  • 1、套有梁板定额,合并:现浇板+所有的非框架梁吗?圈梁,过梁需要和现浇板合并吗?[[[是的。圈梁,过梁不合并]]]]

    2、现浇板的报表中,模板面积时取  底模板面积还是底模板+侧模板面积呢?[[[是底板板+侧模板面积的。]]]


    2023-05-19 16:49:08 

  • 对的。圈梁,过梁不合并到板中,单独提量。模板为底+侧

    2023-05-19 16:49:32 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题