• 二层设置满堂支撑架,一层顶板受力最薄弱点是板中间吗?

    二层设置满堂支撑架,一层顶板受力最薄弱点是板中间吗?板受到均荷载,怎么向梁柱传递力的?是否会有一部分力由板承载?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    二层设置满堂支撑架,一层顶板受力最薄弱点是板中间吗?

    是板的中间,但通常都会有垫板,不是直接放钢管到板上


    板受到均荷载,怎么向梁柱传递力的?是否会有一部分力由板承载?

    满堂支撑架搭设,板受到的菏载不是均匀的,所以要求以最大点计算最小受力(就是你说的板中心

    力的传递过程是,支撑钢管传给垫板,垫板传给板,板到梁、墙,梁给墙柱

    2023-05-21 09:40:09 

  • 板受力薄弱的位置中板中间。

    2023-05-21 09:36:49 

  • 是的

    2023-05-21 09:37:23 

  • 板跨中部相对是弱点,有时再下层需要相应的支撑加固,或松面放置方木,让其受力传递至周边

    2023-05-21 09:38:12 

  • 二层设置满堂支撑架,一层顶板受力最薄弱点是板中间吗?【是的】

    2023-05-21 09:40:44 