夜星痕 2023-05-21 17:35:26 | 浙江省 土建结算审核计价软件GCCP土建计量GTJ | 980查看 1回答
浙江2010定额,已套综合脚手架的情况下,再套3.6以上内墙脚手架,工程量如何计
一、浙江2010定额规定:综合脚手架定额已包含高度在3.6m以内的内墙及天棚装饰脚手架费用;而单项脚手架中,高度在3.6以上的内墙饰面脚手架,不能利用满堂另行搭设的时候,按内墙脚手架定额,人工乘以系数0.6,材料乘以系数0.3。
二、因为工程不需要做天棚抹灰,故没有搭设满堂脚手架,因此整体套取综合脚手架,内墙装饰部分超过3.6米的套用内墙脚手架,又因另行搭设,故人工乘以系数0.6,材料乘以系数0.3。
三、层高为7.5m,求问,套取3.6以上内墙脚手架的时候,工程量如何计取?是按层高7.5整面墙的高度计算,还是按层高7.5-3.6,仅计取3.6高度以上部分的工程量?
搜了下答案,有不少大神说是按整面墙计算的,也有不少大神回复仅计取3.6以上,求解,拜谢~~~
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是按整面墙计算的,你看一下定额子目就会明白,内墙装饰脚手架是按内墙脚手架人工*0.6,材料*0.3换算来的,假如墙面高度3.6m以内,套的是内墙脚手架3.6m以内的子目再换算,这时毫无疑问肯定是整面墙的面积;假如3.6m以上了,那就要套3.6m以上的内墙脚手架子目再换算,这时也是整面墙的面积,如果你只算3.6m以上那部分,那3.6m以下部分明显就少算了
2023-05-21 18:26:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看