249430706@qq.com 2015-04-09 11:48:31 | 天津市 云翻样 | 1021查看 3回答
11g101-3第75页,加腋钢筋间距与柱箍筋间距相同,框柱间距标注为8@100/200,请问加腋钢
11g101-3第75页,加腋钢筋间距与柱箍筋间距相同,框柱间距标注为8@100/200,请问加腋钢筋间距为多少?是按柱插入基础内500一道,还是按100设置?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:应该是按100的间距定义加腋的水平向钢筋。柱子的箍筋不是在基础内的,它突出了梁或墙边。
2015-04-09 14:24:40
-
按间距150即可
2015-04-09 13:11:22
-
加腋钢筋间距是和加密一样的,按照,100.。
2015-04-09 13:26:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看