• 暗柱的箍筋是否要加密?

    在剪力墙中有一根暗柱四个角为4根14的钢筋,中间为2根12的钢筋,14钢筋采用电渣压力焊,12的钢筋采用绑扎搭接,请问,这时的箍筋需要加密嘛?

    问题补充:记得陈青来老师在重庆巡回讲解时说过:“采用电渣压力焊等非绑扎连接方式就没有箍筋加密的要求”。 如果各位老师认为要加密,有依据吗?请指明出处?谢谢! 现在关键是在同一根暗柱中,同时有电渣压力焊接头和绑扎接头,图纸要求箍筋的间距为A10@150。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    平法图集03G101-1的49页注第4条和40页注2(有绑扎就得加密)

    2010-04-20 15:14:11 

  • 就是说钢筋链接区域是没有必要箍筋加密计算的,如果绑扎的话就需要在绑扎区箍筋加密。平法就是这样的,软件也是这么算的

    2010-04-21 08:52:23 

  • 你好:规范规定暗柱主筋搭接范围内的箍筋按最小主筋直径的5D加密、且不大于100,从这个要求来看你的暗柱是要加密的。

    2010-04-20 17:07:25 

  • 按照图纸实际要求不知就可以了

    2010-04-20 15:43:36 

  • 在剪力墙中有一根暗柱四个角为4根14的钢筋,中间为2根12的钢筋,14钢筋采用电渣压力焊,12的钢筋采用绑扎搭接,请问,这时的箍筋需要加密嘛? 需要加密。

    2010-04-20 15:00:36 

  • 按图纸设计,如果暗柱的箍筋给的是A10@100/200 的形式就是有加密。如果A10@200的形式就是无加密。

    2010-04-20 16:05:30 

  • 搭接区要加密,101图集上有规定。

    2010-04-21 12:22:16 