晴天小勾 2023-05-23 09:05:08 | 吉林省 土建结算土建计量GTJ | 1658查看 1回答
关于广联达软件里的抗震等级如何设置的问题
设计如下图,其中E#楼地上部分,G#楼(有人防)为地下地库部分,H#楼(无人防)为与G#相连的地库(但无地上部分)。由于地库部分(G#与H#)抗震等级均为不参与抗震计算,问在广联达软件中,相应构件抗震等级如何设置?
E#均为二级;G#除基础部分和非框架梁、板、楼梯等为非抗震外,其余为二级(含构造部分);H#除基础部分和非框架梁、板、楼梯等为非抗震外,其余为三级(含构造部分);还是说H#基础部分为一级,非框架梁、板、楼梯为非抗震,其余为三级(含构造部分)。请教一下。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
前一种说法 是对的 ,,
2023-08-12 21:02:29