关于空气质量检测房间数量要求,哪位老师知道怎么算?
某学校活动中心工程,现浇钢筋混凝土框架结构,包括 1 栋图书馆、1 栋教学 楼(采用自然通风)。地上六层,地下二层(20 间);教学楼地上 6 层,每层 10 间教室,无架空层和地下室。
至少抽取多少间房间进行室内环境污染检测?我想不明白为什么答案是“8间。”
提示:1、民用建筑工程验收时,应抽检每个建筑单体有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量 不得少于房间总数的5%,每个建筑单体不得少于3间。房间总数少于3间时,应全数检测。2、I类建筑 无架空层或地下车库结构时,一、二层房间抽检比例不宜低于总抽检房间数的40%。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一,民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求,划分为以下两类。
1、Ⅰ类民用建筑工程:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程。
2、Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等侯室、餐厅、理发店等民用建筑工程。
二, 民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于5%,并不得少于3间;房间总数少于3间时,应全数检测。
三,民用建筑工程验收时,凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的,抽检数量减半,并不得少于3间。
民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置。
1、房间使用面积小于50m2时,设1个检测点。
2、房间使用面积小于50~100m2时,设2个检测点。
3、房间使用面积大于100m2时,设3~5个检测点。
6.0.14 当房间内有2个及以上检测点时,应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。
6.0.15 民用建筑工程验收时,环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8~1.5m。检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。