• 马蹬筋中的拉筋布置

    地下室顶板300厚,双层双向B14的钢筋,考虑到板厚已经300厚了,我的马蹬筋也按照14的来,没有小一号,但是不知道拉筋是否可以设置呢? 特想弄清楚的是,马蹬筋在什么时候可以设置拉筋呢?只有在筏基里面弄吗? 如果设置个拉筋,拉筋信息与板钢筋信息一致吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    拉筋一般你按照结构设计说明》一般的工程都不需要呀》只接触到一个工程就是地下室带人防的需要板设置拉筋》你可以看看那个07fg系列的图集

    2010-04-21 12:55:01 

  • 马蹬是马蹬没有拉筋是,按规范人防板需要设置拉筋.

    2010-04-21 14:39:10 

  • l拉筋可以在板信息中设置。马蹬没有拉筋。

    2010-04-21 12:55:06 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题