13604112780 2023-05-26 20:56:46 | 辽宁省 安装施工安装算量GQI | 410查看 3回答
消防联动控制线
如图,消防系统图标注给280°阀的联动控制线是RVS,而配电箱标注的是BYJ,是图纸有误吗,还是这两种线都有
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图纸没有问题,它们同时存在,作用不同,分属不同的系统。
消防报警系统的配线是通过模块连接280℃防火阀反馈信号到消防控制室(总线制的,和报警信号线一个回路)。
配电箱中的是连锁关闭风机的连锁控制线(火灾状态下达到280℃时连锁关闭风机),是电气系统的。
首次提交 2023-05-26 21:36:09 最近修改2023-05-26 21:39:07 (修改过1次)
-
计算消防报警的按消防图纸,也可以让设计明确
2023-05-26 21:14:01
-
两个线型都有的
2023-09-18 19:26:58