• 山东16定额,柱的脚手架如何记取

    柱脚计取答疑解惑

    如图,1.定额里只说了外围梁与墙脚手架不记取,外围的柱脚手架记取吗,

               2.建筑物内的脚手架要不要记取,有梁板下的梁不计取了,板下的柱还记取吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    框架柱脚手架单独计算,按照(柱截面周长+3.6)×柱高 计算;

    建筑物内墙需要计算脚手架:

    实心砖内墙:高度≤3.6,套单排里; 3.6m<h≤6m,套双排里; 高度大于6m,套单排外;

    轻质砌块墙内墙:高度≤6m,套双排里; 高度大于6m,套双排外;

    混凝土内墙和外墙,都套双排外,执行定额的高度不一样


    详见山东16定额第十七章 说明和计算规则

    首次提交 2023-05-27 19:09:15  最近修改2023-05-27 19:10:36 (修改过2次)