丸子小樱桃 2023-05-29 13:51:10 | 山东省 土建计价软件GCCP | 407查看 2回答
山东定额 为什么现浇板计算规则里没有脚手架,而墙柱确有
山东定额 为什么现浇板计算规则里没有脚手架,而墙柱确有,但是实际施工中板都是有脚手架的,墙柱没有,如图。难以理解柱本来就是竖向构件,脚手架也是竖向支撑的,脚手架怎么支撑柱,这里好乱,为什么板不需要脚手架,,,求解答
2023-05-29 13:51:59 补充
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
板不计算脚手架
2023-05-29 13:58:02
-
分清楚一下概念,脚手架和支撑架的区别,板那个支模架,不是脚手架,在模板中含了支架,墙柱也是含的,你拍的现场照片也是模板的支撑架,不是脚手架,两个系统不能混淆。
2023-05-29 14:04:08