离离原上菜 2023-05-29 17:15:23 | 山东省 土建结算土建计量GTJ | 425查看 4回答
墙钢筋(2)C18/(2)C16@100是什么意思?
墙钢筋如图,我应该怎么输入
下部水平分布钢筋输入(2)C18/C16@100的时候,软件出来的是(2)C18/(2)C16@100,
中间钢筋是不是输入(1)C18@200+(1)C16@200,
上部水平钢筋是不是还是输入(2)C18/C12@100?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
正常输入内外侧钢筋就可以,上下部附加钢筋在其他钢筋里输入即可,(1)c16-200+(1)c14-150
首次提交 2023-05-29 17:33:46 最近修改2023-05-29 17:35:53 (修改过1次)
-
上部水平钢筋是不是还是输入(2)C18/C12@100?---不是,@100,是因为有垂直附加筋。隔一布一。
2023-05-29 17:18:30
-
你点这三个点 什么格式对应什么意思都有解释的
2023-05-29 17:19:58
-
垂直钢筋是输入(1)C18@200+(1)C16@200,
C16@200和C12@200是垂直附加筋,在其他钢筋里输入
2023-05-29 17:20:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看